发表于 2018-5-8 15:43:00
|
显示全部楼层
IP:重庆
网友,你好!( k: T. u1 l: _
经潼南区供电公司辖区桂林供电营业所核实1:故障经过:2018年5月5日22点05分,10kV莲龙线因故障跳闸,由于夜间下雨、山路难走、能见度低等原因,决定次日再对故障线路进行处理。2018年5月6日09点30分,工作人员巡视未发现明显故障点,随即对线路进行试送电(成功)。6 E; H" s' ~5 X2 L
2:故障分析:因5月05日夜间发生雷雨大风天气,10kV莲龙线部分线路老化严重,绝缘性能降低,引发故障跳闸。
$ A8 G/ ]" z% V3 `2 U% I3:整改措施:加强平时对线路设备的巡视、检查工作,并将10kV莲龙线加入农网改造项目储备库,争取早日进行改造。! ] s) `. h% p, l
. S# G. l5 |4 `9 x! C重庆市潼南区供电公司
9 }& o& r/ o3 Z& `0 _3 \+ S! W2 b/ ]2018年5月8日5 [- D9 B. b& W9 w% I: i$ L: j
|
|